Sähkökytkennät

Keskustelu osiossa 'Kodin suunnittelunurkka' , aloittajana hanhikki, 14.08.2012.

  1. hanhikki

    hanhikki Guest Guest

    Liittynyt:
    14.12.2011
    Viestejä:
    24
    Saadut tykkäykset:
    0
    Löytyykö sähkömiehiä? Eli mulla on eteisessä kaksi valaisinta. Toinen seinällä ja toinen katossa. Valaisimia ohjaan 5-kytkimellä. Mistä mahtaa johtua, että kattovalaisimeen tulee jatkuvasti n. 67 volttia vaikka kytkin on pois päältä?

    Kytkin on kytketty oikein, L-liittimeen suora vaihe ja kytkimen toisesta päästä lähtevät katkeavat vaiheet valaisimille. Olen käynyt ammattikoulun 3vuotisen sähköasentajan perustutkinnon, mutta niillä opeilla en asiaa itselle pysty selittämään.

    Eteisen valaistuksen lisäksi samassa ryhmässä on myös oh ja mh valaistus.
     
  2. kasafi

    kasafi Guest Guest

    Liittynyt:
    23.05.2012
    Viestejä:
    209
    Saadut tykkäykset:
    0
    Mikä on kahden vaiheen välinen jännite? Eli onko nollan tilalle tullut kytkettyä toinen vaihe?

    Eikä tarvii huomioida tätä kommenttia. En oo sähkömiäs enkä mikkää. Kohan mietin yleistiedon perusteella...
     
  3. JiiPee77

    JiiPee77 Uusi jäsen

    Liittynyt:
    05.12.2008
    Viestejä:
    250
    Saadut tykkäykset:
    0
    Onko siellä valaisimella se noin 67 volttia, jos molemmat kytkimet ovat auki? Entä jos kyseisestä ryhmästä on kaikki valot pois päältä? Mitä todennäköisimmin se jännite on viereisestä virralisesta johtimesta indusoitunutta, eikä millään tavalla vaarallista.
     
  4. kasafi

    kasafi Guest Guest

    Liittynyt:
    23.05.2012
    Viestejä:
    209
    Saadut tykkäykset:
    0
    Siis ei kestä tippaakaan kuormaa...?
     
  5. JiiPee77

    JiiPee77 Uusi jäsen

    Liittynyt:
    05.12.2008
    Viestejä:
    250
    Saadut tykkäykset:
    0
    Jos kestää, on kytkennöissä oikeasti jotakin vialla.
     
  6. ex.faitteri

    ex.faitteri Guest Guest

    Liittynyt:
    07.11.2011
    Viestejä:
    10
    Saadut tykkäykset:
    0
    Kohtuullisen normaalia että näkyy noita "haamuja" yleismittarilla. Ei aiheuta toimenpiteitä.
     
  7. Chaos_AD

    Chaos_AD Uusi jäsen

    Liittynyt:
    05.04.2005
    Viestejä:
    180
    Saadut tykkäykset:
    0
    Indusoitunutta se on. Ei tarvi välittää.
     
  8. hanhikki

    hanhikki Guest Guest

    Liittynyt:
    14.12.2011
    Viestejä:
    24
    Saadut tykkäykset:
    0
    Kiitos aktiivisesta vastaamisesta kaikille. Äsken mittaisin n. 100 volttia kun kaikki ryhmän muut valot olivat pois päältä. Kun laitoin samasta 5-katkaisijasta sen seinävalon päälle jännite nousi 190 volttiin. Koitin ottaa johdoista sormella kiinni, ei tuntunut mitään.

    Ajatus koko mittaamiseen syntyi siitä kun tämä uusi kattovalo, joka on pyöreä, n. 20 cm halkaisijaltaan oleva loistevalo 22w vilkkui sen jälkeen kun se oli sammutettu kytkimestä. En tiedä sitten riittääkö tämä induksoitunut jännite vilkuttamaan tuota valoa. Valaisimessa on tuollainen 4cm*2cm*2cm kokoinen boksi.
     
  9. angle

    angle Uusi jäsen

    Liittynyt:
    20.04.2007
    Viestejä:
    541
    Saadut tykkäykset:
    0
    Sormilla ei kannata kokeilla jännitteisyyttä koskaan.:)

    Minulla on myös tullut vastaan semmoisia pienoisloistelamppuja, jotka välkähtelee sen jälkeen kun valot on sammutettu. Jotain halpis lamppuja ne oli.
     
  10. hanhikki

    hanhikki Guest Guest

    Liittynyt:
    14.12.2011
    Viestejä:
    24
    Saadut tykkäykset:
    0
    Mikä sen oikean jännitteen paremmin kertoo kuin sormi? :D

    Ja tottakai,kyseessä on halpislamppu.
     
  11. Dr. Eever

    Dr. Eever Guest Guest

    Liittynyt:
    23.12.2008
    Viestejä:
    1 737
    Saadut tykkäykset:
    0
    Mites kielellä kuten 9V "neppariparistosta"? :p

    Ite vaihdoin juur eilen pois likan huoneesta Bilteman energian"säästö"lampun ku välkky, eikä ollut eka kerta. Useamman lampun valaisimessa kun on yksi hehkulamppu niin yleensä välkkyminen loppuu.
     
  12. jt.syrja

    jt.syrja Uusi jäsen

    Liittynyt:
    25.05.2010
    Viestejä:
    62
    Saadut tykkäykset:
    0
    Kytkimelle tulevan vaihejohdon jännite? Kytkimeltä lähtevän liittimen jännite ilman lähtevää johdinta? johtimen kanssa?

    Jos kytkimeltä mitattavissa 0/230V kytkimen eri asennoissa ilman lähtevää johdinta, niin todennäköisesti se on ainakin ehjä.
    Erikoista on jos kytkimeltä valaisimelle kulkiessaan johtoon indusoituu noinkin korkea jännite, joka vielä saa valaisimen vilkkumaan eli virtaakin jonkin verran...
     
  13. hanhikki

    hanhikki Guest Guest

    Liittynyt:
    14.12.2011
    Viestejä:
    24
    Saadut tykkäykset:
    0
    Kytkimelle tuleva jännite 240V. kytkimen lähtevien liittimien jännite 0/240V asennosta riippuen. Toisen ollessa päällä toinen näyttää 0V, eli kytkimet toimivat.
    Mittasin tämän kytkimeltä valaisimelle menevän johdon jännitteen viereisen pistorasian nollan kanssa johdon ollessa molemmista päistään irti ja tulos sama n. 190V. Tällöin seinävalaisin oli päällä.
    Mittasin samanlaisesti seinävalaisimelle menevän johdon myös pistorasian nollaa vastaan. Tulos 0V. Johdin ei ollut irti seinävalaisimesta.
    Mittasin uudestaan kattovalaisimelle menevän johdon jännitteen seinävalaisimen johdon ollessa irti kytkimeltä, tulos 100V.